Точка росы
Форум
Расчет Помощь Статьи Контакты
Текущее время: 14 дек 2024, 16:47

» Точка росы




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Tелекоммуникационный шкаф
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 21:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 20:27
Сообщения: 1
Добрыи день
Спасибо за отличную программу по расчету!

Я пытаюсь решить поблему конденсации внутри защищённого телекоммуникационного шкафа из нержавeющей стали, толщина стенки 2.64 мм. Он должен быть установлен на открытом воздухе с колебаниями температуры от +40 до -40C. Оборудован обогревателем, которыи поддерживает 25 Цельция. Исходя из расчета, cм. ссылку ниже:

http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111101231639DFADdva

При 25 внутри и 0 снаружи, мы имеем точку росы и конденсацию 29.2 гр в час. Как можно улучшить ситуацию? Как настроить термостат оптимальным образом? Беду благодарна любым советам!
Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Tелекоммуникационный шкаф
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 06:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 13:44
Сообщения: 21
Откуда: СНГ
Вы можете прибегнуть к решению, которое используют в утеплении уличных труб от печей и каминов.

http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111102090110mgminli



это решение избавляет от конденсата внутри шкафа, но не решает проблему полностью.

Вот вариант полностью без конденсата:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111102090440onLjxxD



т.е наружный слой следует сделать с вентилируемым зазором, чтобы обеспечить движение уличного воздуха вдоль наружной стороны утеплителя, тем самым обеспечив выветривание влажного воздуха.
В тоже время к утеплителю не должны получить доступ влага в виде осадков, вредители в виде животных и в виде людей.

Также Вам необходимо решить вопрос мостиков холода и герметичности внутреннего контура конструкции. Для этого стык двери обязательно должен быть проклеен морозоустойчивым уплотнителем.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Tелекоммуникационный шкаф
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 06:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 13:44
Сообщения: 21
Откуда: СНГ
я ввел в расчет пенопласт только для примера. Можете использовать любой удобный вам утеплитель


Вернуться к началу
 Профиль  
 
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 

» Точка росы


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
2011 г, Россия Яндекс.Метрика