Точка росы
Форум
Расчет Помощь Статьи Контакты
Текущее время: 07 ноя 2024, 00:03

» Точка росы




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Tелекоммуникационный шкаф
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 21:51 
Не в сети

Зарегистрирован: 01 ноя 2011, 20:27
Сообщения: 1
Добрыи день
Спасибо за отличную программу по расчету!

Я пытаюсь решить поблему конденсации внутри защищённого телекоммуникационного шкафа из нержавeющей стали, толщина стенки 2.64 мм. Он должен быть установлен на открытом воздухе с колебаниями температуры от +40 до -40C. Оборудован обогревателем, которыи поддерживает 25 Цельция. Исходя из расчета, cм. ссылку ниже:

http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111101231639DFADdva

При 25 внутри и 0 снаружи, мы имеем точку росы и конденсацию 29.2 гр в час. Как можно улучшить ситуацию? Как настроить термостат оптимальным образом? Беду благодарна любым советам!
Спасибо!


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Tелекоммуникационный шкаф
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 06:13 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 13:44
Сообщения: 21
Откуда: СНГ
Вы можете прибегнуть к решению, которое используют в утеплении уличных труб от печей и каминов.

http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111102090110mgminli



это решение избавляет от конденсата внутри шкафа, но не решает проблему полностью.

Вот вариант полностью без конденсата:
http://ТеплоРасчет.рф/?rid=20111102090440onLjxxD



т.е наружный слой следует сделать с вентилируемым зазором, чтобы обеспечить движение уличного воздуха вдоль наружной стороны утеплителя, тем самым обеспечив выветривание влажного воздуха.
В тоже время к утеплителю не должны получить доступ влага в виде осадков, вредители в виде животных и в виде людей.

Также Вам необходимо решить вопрос мостиков холода и герметичности внутреннего контура конструкции. Для этого стык двери обязательно должен быть проклеен морозоустойчивым уплотнителем.


Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Tелекоммуникационный шкаф
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011, 06:19 
Не в сети
Аватара пользователя

Зарегистрирован: 22 сен 2011, 13:44
Сообщения: 21
Откуда: СНГ
я ввел в расчет пенопласт только для примера. Можете использовать любой удобный вам утеплитель